Dobrý den,
v obývacím pokoji máme krb s ocelovou vložkou FP 730, na který máme napojen teplovod s ventilátorem pro vytápění všech místností v domě. Pod krbem je vyústěn přívod venkovní vzduch trubkou o průměru 75 mm, nový komín o průměru 200 mm má skvělý tah (při otevřených dvířkách krbu nejdou do místnosti žádné splodiny). Topíme suchým smrkovým či bukovým dřevem. Poté, co v topeništi vytvoříme dostatek žhavého uhlí, přikládáme pouze méně pro udržování příjemné teploty v domě. Regulaci spalovacího vzduchu zcela uzavřeme (v dolní části rámu dvířek), máme pouze zcela otevřenou regulaci oplachu skla umístěnou v horní části rámu dvířek.

Nyní k problému. V případě uzavřených dveří do obýváku se viditelně okamžitě zhorší hoření paliva (po delší době by topeniště zcela vyhaslo). Pokud dveře opět otevřeme, topeniště chytne opět tah. Při této situaci jsou všechna okna v domě uzavřená (máme dobře těsnící plastová okna), digestoř nemáme, žádný komín se v domě nenachází. Je možné, aby mělo pouhé uzavření dveří takový vliv na tah spalovacího vzduchu, když máme pod krbem vyústěn přívod venkovního vzduchu? Tento přívod má velmi dobrý tah - zjištěno plamínkem sirky.

Můj další dotaz se týká velmi rychlého znečištění skla spalinami. Jak jsem již uváděla, topíme pouze zcela suchým dřevem, proschlém nejméně 1 rok. Již jednom celodenním používáním krbu je sklo velmi znečištěno - potažené šedými spalinami. Po třídenním používání již nejsou vidět ani plameny. Sklo je o rozměru 70x45 cm. Může to být tím, že se takto velké sklo nedostatečně zahřívá, protože krb používáme s uzavřenou regulací spalovacího vzduchu? Vím že se sklo znečišťuje, ale čistit jej každý den není v našich silách. I když jsme vyzkoušeli mnoho čistidel, žádné pořádně nefunguje.
Děkuji Vám mnohokrát za odpověď!
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#2
Anonymous (host)

Re: Tah v topeništi, čistota skla 21/10/2009 06:41  
Ještě upřesnění k problému tahu při uzavřených dveří. Nejenom že se viditelně okamžitě zhorší hoření paliva. Když krb již dohasíná, začne nám někdy pronikat otvory pro regulaci spalovacího vzduchu kouř do obývacího pokoje. Což je také velmi nebezpečné.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#3
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Tah v topeništi, čistota skla 22/10/2009 10:32 Karma: 3

Regulaci spalovacího vzduchu zcela uzavřeme (v dolní části rámu dvířek), máme pouze zcela otevřenou regulaci oplachu skla umístěnou v horní části rámu dvířek.



Je nějaký důvod proč zavíráte přívod vzduchu pro hoření (spalování)? To je pak jasné, že to bude hůře hořet. Ve chvíli, kdy jsou otevřeny dvířka vzduch pro spalování je, jakmile je zavřete a nemáte otevřen přívod vzduchu, tak oheň musí zhasnout. Možná mi něco uniklo...
Co se týká otevření dveří do jiných místností, tak tím si myslím, že se sníží odpor sání vzduchu. (přestože máte přívod vzduchu tou trubkou). Ale těžko říci.

Nemá krbová vložka externí přívod vzduchu o kterém nevíte, který zavřete, když zavíráte spalovací vzduch? Pak by vložka nutně hledala nějakou netěsnost u těsnění.

Co se týká špinavého skla, tak s tím mám problém taky, ale je fakt, že zatím topím ne příliš kvalitním dřevem.
U suchého dřeva se domnívám, že je to nevhodná konstrukce vložky či špatná konstrukce omývání skla, nebo špatně otevřené regul. přívody, protože diskutující někdy uvádí, že se mají špinavé jen některé části skla a jiní zase jiné části skla. Z toho by mohlo vyplývat, že opravdu záleží na konstrukci, šířce, velikosti vložky. Proto si nejsem jistý, zda se to dá vyřešit.

Plamen jde všeobecně na tu stranu kde je teplejší prostředí. Je otázka co způsobuje špinění skla, zda plamen, nebo to ostatní co ve splodinách je. (dehet apod. opravdu na to nejsem odborník)

Na čištění skla se dají koupit přímo výrobky. Jeden jsem používal už nevím jak se jmenuje, ale fungoval velmi dobře. Na sklo se nastříkal, rozetřel a za minutu šlo krásně vše pryč. Nicméně bylo to velmi agresivní a leptalo to kůži. (nutno pracovat v rukavicích). Jestli si vzpomenu, tak napíši co to bylo.

Únik spalin do místnosti by znamenal určitě špatné těsnění nebo nějaký otvor + momentálně špatný tah.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#4
Anonymous (host)

Re: Tah v topeništi, čistota skla 22/10/2009 12:23  
Přívod vzduchu pro hoření zavíráme z toho důvodu, že se v opačném případě spaluje mnoho dřeva a v domě je zbytečné horko, v místnosti kde je krb umístěn se potom nedá pobývat. Dřeva potom hoří pomaličku, spíše žhaví, nevyhasne. Krb vyhasne až po delší době kdy jsou zároveň i uzavřeny dveře do obýváku. Stále jsou však v horní části dvířek otevřeny otvory pro oplach okna.
Kdybyste si vzpomněl na název toho čistícího prostředku, byla bych moc ráda.
Děkuji Vám za odpověď.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#5
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Tah v topeništi, čistota skla 22/10/2009 15:39 Karma: 3
Ten název zjistím a dám Vám vědět.
Pokud se u uzavírání spalovacího vzduchu jedná o přivření, tak je to v pořádku, ovšem nějaký vzduch na spalování tam musí jít.
Osobně nemám zkušenosti s otvory pro oplach skla, na své krbové vložce nejsou, oplach je koncipován jiným způsobem.

Asi bych doporučil kontaktovat výrobce vložky a požádat o návod na ovládací prvky u krbové vložky. Já na své vložce mám 2 regulace a to: regulace přívodu externího vzduchu a regulaci klapky na vložce na kouřovodu.
Obě když dám do polohy uzavřeno, tak vždy tam je nějaký prostor pro průchod vzduchu resp. kouře.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#6
Anonymous (host)

Re: Tah v topeništi, čistota skla 16/11/2009 20:29  
Špinění skla způsobí jehličnaté dřevo listnaté to nedělá a máte nízkou teplotu
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
NahoruStránka: 123




Návštěvnost


TOPlist

Odkazy


Infrapenely

Moderní způsob vytápění pomocí infrapanelů.

Virtuální sídlo pro firmy

Sídla pro firmy a živnostníky v Brně a Praze. Virtuální trvalé pobyty.

Odkaz zde?

Chcete odkaz zde? Kontaktujte nás na AliasProfiCZ()gmail.com

Vybíráme



Vyhledávání


Kontakty



Lumír Konečný
Tel.: 603 869 293
lum.konecny (zav) gmail . com

Kancelář:
Potocká 7, Brno Kohoutovice

Otevřeno:
středa 13.00 - 15.00
(po dohodě i jindy)

Náhodný obrázek


Copyright www.abc-bazeny-sauny.cz | Podmínky použití stránek a možnost citací textů ze stránek. | Reklama na poradenském fóru
Veškerý obsah je chráněn autorskými právy.